lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
一臺濾筒式除塵風機,功率18.5KW,根據除塵風機的工藝,可以直接啟動嗎?現在變壓器容量沒有問題。 |
---|---|
|
fuyuesong123
級別: 略有小成
|
如果供電系統就一臺設備是可以的,多臺的話理論上就要降壓啟動了!建議做降壓啟動,成本不會增加太多的 |
---|---|
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
全面一點好,采用降壓啟動吧。 |
---|---|
|
pl564
級別: 探索解密
|
原則上超過14KW的要降壓啟動,實際上20KW的都可以直接啟動,但是不可以頻繁啟動 |
---|---|
|