樓主  發表于: 2011-10-21 23:10

事件登陸都做了,但是報警時沒有彈出報警畫面,不知問題出在哪里?各位指點一下。在s900--s907等ON時沒有彈出報警畫面。郁悶!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-22 16:07
圖片:
你看你這個設定了沒有
電氣交流群:107855191
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-22 23:46
是呀,我沒有設置,都是零。我看到了手冊上面的說明,現在修改了,明天去寫入看看。多謝了。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-23 21:49
類別都改了,但是還是不可以實現報警彈出。不知道還有什么地方不對嗎?通知啟動為開。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-24 12:30
你這好像只能用于報警條,和固定畫面報警記錄顯示用,如果要顯示彈出畫面則要在PLC控制項編輯才行
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-24 21:28
引用
引用第4樓zzj111000于2011-10-24 12:30發表的  :
你這好像只能用于報警條,和固定畫面報警記錄顯示用,如果要顯示彈出畫面則要在PLC控制項編輯才行

我是做一個報警畫面呀!但是不顯示報警信息。不知你可以說說你的方法嗎?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-25 21:51
怎么沒有回復的。自己來頂一下。。
7樓  發表于: 2011-10-27 11:10
這個我以前說過,再說一次吧。1,在:元件---PLC控制---新增---基本窗口切換---寫入PLC地址,如D100。2,做一個報警窗口畫面,記住窗口編號,如:22。3,在PLC中,當報警產生,MOV  &22   D100即可在觸屏上彈出警報窗口22。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gumeng) 熱心助人
    zqw6790
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 288 點
    下載積分: 3891 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2010-11-04
    最后登錄: 2023-09-25
    查看zqw6790的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-10-27 20:15
    7樓說的是其中一種方法
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 974 個
    工控威望: 2385 點
    下載積分: 5596 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-10-27 22:52
    引用
    引用第7樓zzj111000于2011-10-27 11:10發表的  :
    這個我以前說過,再說一次吧。1,在:元件---PLC控制---新增---基本窗口切換---寫入PLC地址,如D100。2,做一個報警窗口畫面,記住窗口編號,如:22。3,在PLC中,當報警產生,MOV  &22   D100即可在觸屏上彈出警報窗口22。

    感謝你的回答。我請問一下,  &22 無法輸入?煞裰更c一下。多謝了。!
    現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 974 個
    工控威望: 2385 點
    下載積分: 5596 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-10-27 23:05
    補充一下,PLC是三菱FX。
    現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
    ywx163
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1147 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 184789 分
    在線時間: 3994(小時)
    注冊時間: 2007-05-05
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ywx163的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-10-28 23:12
    三菱FX用k22就行了
    • «