美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-17 22:39
FX1N-40MT本身只帶有一個通訊口,這個通訊口我用來連觸摸屏了,可我還想把PLC連著電腦,可以監控看PLC內部程序怎么變化,也就是要擴展一個通訊口了,不知道FX1N-40MT能不能擴展一個通訊口?如能能,該買些什么擴展板呢?我想連電腦測是用USB口連,這樣的話,又該買什么樣的連接通訊線呢?我還想著,這個通訊擴展口還可以連變頻器,實現變頻器的通訊控制,比如連丹佛斯 VLT 2900的變頻器,工控達人們,誰能告訴我該買什么樣的擴展板呢,通訊線又是怎樣的呢?不勝感激。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
fei1436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-12
查看fei1436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-17 22:48
看用485通訊口可不可以達到你的目的
但我知道臺達的可以用485口連接到電腦
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2024-09-27
查看yuliang928的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-17 23:22
完全可以實現
把PLC連接觸摸屏的那快扳子揭開,你就可以看到通訊口了,這類通訊口可以實現PLC與電腦的連接,也不 影響PLC與觸摸屏。 這類通訊線可以買到
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-17 23:55
你可以擴展一個FX1N-485BD模塊,
自己的事情自己做.
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-18 14:37
485BD好象不可以(沒試驗成功過),要FX1N-232BD,線很簡單,可以上載下傳程序,。又或者你的屏幕有USB口的話,可以采用透明功能的。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-18 17:50
FX1N-422BD,擴展一個通訊口
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-18 18:26
你如果知識檢測PLC程式的話買一根USB就可以了,電腦通過USB連接到觸摸屏就可以檢測PLC,如你你還想外加變頻器就買個FX1N-485BD!
QQ:569456723
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113527 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看luo76的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-24 09:17
還沒試驗過,期待學習
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-27 00:57
變頻器是485通訊,屏也有485通訊,加一個485通訊模塊
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-27 08:37
還是信捷和基恩士的plc設計人性化,為你準備了兩個端口。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-27 08:47
監控程序就用三菱的電纜連接編程口,觸摸屏使用FX485驅動通訊
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-27 16:12
樓上幾們說的都不錯啊!可以用通訊模塊來實現,也可以用PLC的485通訊口來實現,如果沒有485口加一塊485通訊板才幾十元錢。另外通過電腦與屏能夠通訊的話,也可以讀到PLC的程序。