美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-12-23
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-07 16:41
今天在用一個FX1N PLC寫程序是碰到的問題。(電腦用的筆記本,用的是USB轉232的轉換器)剛開始一切正常,不停的修改了幾次后就出現無法寫入了,只能寫到一半就提示錯誤,(顯示數據線問題,硬件問題還有噪聲問題之類的)。我以為是我多次的修改內存滿了,我就清除軟元件內存結果還是一樣。就試著在讀出程序,出現讀出也這樣。我就懷疑是數據線的問題,換了一根還是這樣。我就用其它PLC試,結果可讀也可寫,一切都正常,按說就是PLC的質量問題了,拿到供應商那里去他一聯機可以啊(他電腦是直接帶232口的),沒問題。幸好我帶去了本本,拿出我的本本跟轉換器,結果還是不行。他就說換個轉換器試下,就在他那里拿了個轉換器結果好了,試了幾次讀寫都沒問題。原來就是我那轉換器的問題。
  我就想問下為什么那轉換器在別的PLC上可以。就在這個上面不行呢。真想不通,都是FX CPU的難道通訊協議有不同。還望高手指點
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-07 16:53
還有什么懷疑的 ?真相不是已經出來了嗎?232轉USB有問題唄 干脆買一個USB的編程線算了
電氣交流群:107855191
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-07 17:14
USB轉232的轉換器端口很重要,是不是在寫程序時無意間把通訊端口改了,好像不能用com1端口
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-07 18:23
要是你用這個轉換器來監控程序,問題就更明顯了。現在山寨貨多。
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 614 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 3564 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2024-11-13
查看kf123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-07 22:49
換一條試一試
春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-12-23
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-07 23:20
現在是換了,我就是不明白為什么在其它PC上可以呢
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2024-09-27
查看yuliang928的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-08 00:01
剛開始可以的,說明通訊線沒太大問題。
建議的處理方法 : 關電后再寫入PLC 試下
                  有可能是你程序問題。 步進梯形圖結束加了 ret 沒  ,手動轉換 CALL后的結束語 Sret    
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-12-23
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-08 11:49
6樓回答的我都試個不行,換了一條線原程序可以,就說明程序沒問題的。況且我也試個就兩步的程序也不行,我想主要還是轉換器可能不穩定造成的,那轉換器現在在其它PC上也還可以用的,所以就說有點怪了
yangzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangzhong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-08 13:39
我們經常也會遇到這樣的問題
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-12-21
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-08 15:29
不穩定!!!!
heky
QQ 115525184 歡迎交流
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 228 點
下載積分: 441 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-02-16
最后登錄: 2023-12-19
查看heky的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-08 16:50
買一根力特的下載線,ft232芯片的,保證在現場都可以。你買的那種8,10塊一根的,到現場不藍屏已經是萬幸。