各位大俠,近期我需購買一個安川公司Σ-Ⅴ 功率為200w的交流伺服電機

但是不同銷售商給出了不同的答案,有的說日本的伺服電機都必接隔離變壓器的,否則不能正常工作

有的則說 我這個電機功率比較小,可以直接接家用的220V 的電源,不用隔離變壓器也可以

整得我很是困惑,請問誰知道正解呢 ,我就是擔心直接接家用的220V ,有可能把硬件燒了咋整
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-04 22:57
通常情況下日本產的 700W以及700W以下的伺服,可以連接單相220V。
比如安川,三菱,松下都這樣的。有一些要設置一下參數,具體看相關說明書。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-05 07:37
要根據你的使用情況來確定到底買哪種輸入電壓等級,比如松下A4伺服:MADDT11系列的輸入電壓為110V,MADDT12系列的輸入電壓為220V,經銷商都是都是根據他自己所賣的產品給你介紹的,不要全部聽他們的
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-05 07:46
功率小的可以直接使用220V,不過最好是使用隔離變壓器,反正一個小功率的隔離變壓器幾百塊就夠了。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-05 07:55
如果在工廠一般要用隔離變壓器,輸入三線380v輸出三線220v,如果沒有380v電壓,直接用220v也可以,因為驅動器說明書也可以用220v
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-05 08:18
不用隔離變壓器的
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-05 11:45
呵呵,首先樓主要清楚一般伺服的輸入電壓是三相220V,而工廠普遍都是三相380(少數臺資企業和日本企業除外),用隔離變壓器的目的是將380V變為220V,其作用主要是降壓,次要目的才是隔離,而伺服內部是先將220V整流濾波然后再逆變,所以一般小功率馬達可以直接接220V單相,不會影響使用,功率大點的馬達在空載時接220V單相也可以,但如果帶負載時可能電壓比較低會報警。
   所以綜合上述情況結論:接不接隔離變壓器是沒有關系的,但要注意沒有隔離的作用可能觸電。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
向日葵
喜歡就做下去…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 829 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2024-05-04
查看向日葵的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-05 12:55
六樓講得詳細、學習了
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-05 13:00
引用
引用第6樓子丑寅卯9于2011-10-05 11:45發表的  :
呵呵,首先樓主要清楚一般伺服的輸入電壓是三相220V,而工廠普遍都是三相380(少數臺資企業和日本企業除外),用隔離變壓器的目的是將380V變為220V,其作用主要是降壓,次要目的才是隔離,而伺服內部是先將220V整流濾波然后再逆變,所以一般小功率馬達可以直接接220V單相,不會影響使用,功率大點的馬達在空載時接220V單相也可以,但如果帶負載時可能電壓比較低會報警。
   所以綜合上述情況結論:接不接隔離變壓器是沒有關系的,但要注意沒有隔離的作用可能觸電。

急的話先湊合著用,問題再一步步解決
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-05 13:20
電子變壓器也可以。只要電壓相符,或使用合適的電源經過濾波處理也是可以用的哦。如進口設備有些采用3相220V供電,他國并未采用隔離變壓器,而是加裝濾波器而得到純凈電源的效果。隔離變壓器只是在國內用3相220V或以下電壓是不得已之做法。
張泉學
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看張泉學的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-05 14:41
700w以下可以直接用AC220 V電源供電的哦
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-05 18:03