美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hongzhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongzhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-25 19:48
LD  X1   PLSV  K3000  Y0  Y10這條指令中Y10是指定脈沖輸出的方向,請問各位師傅當X1閉合用D8140監控Y0輸出的脈沖時就發現它是從﹢到﹣的變化(16位的時候是32768個脈沖),如果Y0連接一個伺服驅動器驅動電機的話,電機是不是從正轉到反轉也跟著變化。我不理解這個Y10在實際上用的時候是怎樣控制它在電機的正反方向,希望有師傅能長細解釋一下,先多謝!
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-26 17:02
當Y0   ON時是一個方向    OFF是反方向
具體是正轉還是反轉   要看你是正邏輯還是負邏輯
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-26 17:03
不好意思  打錯了  是Y10
hongzhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongzhao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-26 19:07
先多謝探索解密了!我還是有一點不明白,希望有個長細的解釋
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-26 19:21
去三菱網站下載一個FX編程手冊    上面講的很細
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-24 10:13
是不是打錯了,好像沒這指令,是PLSY吧?
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-24 18:33
[PLSV  S.  D1.  D2.]
S.:輸出脈沖頻率
16位指令:1~32767HZ,-1~-32768HZ,
32位指令:1~100000HZ,-1~-100000HZ

D1.:脈沖輸出起始是址
只能指定Y000或Y001,可編程控制器必須采用晶體管輸出方式。

D2.:旋轉方向信號輸出起始地址
對應S.的正負情況,
S.為正(+):D2-:ON
S.為負(-):D2-:OFF

旋轉方向的指定,根據輸出脈沖頻S.的正負符號決定.
比如:正值K3000,負值K-3000,對應的Y10就有兩個情況:輸出頻率S.=K3000,Y10=ON;輸出頻率S.=K-3000,Y10=OFF.
這樣由控制方向信號的Y10的ON或OFF來決定了電機旋轉方向。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(msk123456) 真誠感謝!
    shao0330
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看shao0330的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-11-03 16:45
    短暫的流星
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 172 個
    工控威望: 289 點
    下載積分: 1592 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2008-08-29
    最后登錄: 2020-06-09
    查看短暫的流星的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-11-04 08:12
    受教了,   
    www7797257
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 74 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 4397 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2007-11-17
    最后登錄: 2020-07-16
    查看www7797257的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-11-04 13:24
    Y10是方向,是正解
    不接Y10,不管你監控到數值加還是減都只有一個方向
    development
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 276 個
    工控威望: 314 點
    下載積分: 1106 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-12-23
    最后登錄: 2024-11-23
    查看development的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-15 16:20
    也就是說Y10是根據S的值自動生成
    和諧共贏
    努力學習,做好工控
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1990 個
    工控威望: 7814 點
    下載積分: 64478 分
    在線時間: 738(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2024-12-23
    查看和諧共贏的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-05-15 17:12
    6樓正解
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go