絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
|
PLC型號 FP0-C32T,編碼器,E6H-CWZ6C, 要求,對設備實現360度角度控制同時測出速度。角度控制:設備正轉時度數增加,反轉時減少(0-359度之間)。不論正轉反轉,同時測出設備速度。 我的做法是,把PLC系統寄存器里,高速計數器模式設定為方向辨別(X0,X1),這樣通過編程可以實現角度控制要求,測速是按照1S時間內測得的高速計數器經過值計算出來的。現在的問題是,測角度時要周期性的給高速計數器經過值清零,這樣測出的速度就不準確了, 我是新手還請老師們多指導,多謝了 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
使用三菱的FX 系列,有高速計數器接口,可以使用2相的編碼器輸入,高速計數器已經有方向的辨別,不用程序實現,速度的只要SPD指令就可以測出速度,可是要滯后一個測速的時間,看你系統的要求能否達到? |
|
---|---|---|
|
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
|
多謝各位指點問題已解決,,我的做法是,將編碼器A、B相脈沖接X0、X1,同時將編碼器A相并接入X3,PLC高速計數器設置CH0(方向辨別X0、X1),CH2(加計數輸入X3)。這樣CH0通道測角度,CH2通道測速度,互不干擾。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
只要一秒的延時不影響你的精度就可以。 |
|
---|---|---|
|