gyk1988
承接自動化 QQ61882040 江蘇揚州人 熟悉三菱、西門
級別: 論壇先鋒
|
我的想法是先轉換成梯形圖 然后用觸點復位指令MC、MCR加在程序兩端 這樣所有out驅動的線圈都能急停了 |
|
---|---|---|
|
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
|
如果你是要在按下急停后讓所有的輸出都禁止可以用代 號 M8034 名 稱 所有輸出禁止 內 容 OFF: 常規輸出 ON : 所有輸出禁止 詳細說明 (1)用于激活輸出的所有物理開關設備被禁止。 (2)END指令執行時處理。 適用的CPU 所有的FX CPU |
---|---|
|
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
|
可以在順控程序開頭編寫 LDI X?(急停按鍵b點) ZRST S0 S899(用到的步進編號) |
|
---|---|---|
|
中國山東
級別: *
|
各位前輩,我這有個項目,伺服電機在滾珠絲杠上直線運動,要求電機自原點向前運行一段距離,然后回到原點,回到原點時,原點接近開關指示燈亮,然后電機反向有個脈動,接近開關指示燈滅的同時,電機停轉,請有興趣的前輩不吝賜教,學生在此謝謝了。QQ1019376892 |
---|---|
|
churuirong
級別: *
|
急停最好是加在外電路上,這樣要好點,按下急停線路都斷電,plc也斷電復位 |
---|---|
|