75KW直流電機對地絕緣0.67M,竟然運行正常。不可思議。
兩個字:“真硬”
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 22:45
這很正常啊,0.5M以上就可以了。0.67M就是670V的耐壓了。
自己的事情自己做.
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-11 22:54
沒什么好慶幸的,還是悠著點,別再讓電機受潮了,安全第一。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-11 23:08
安全第一,小心為上
給我一根杠桿,一個支點
健康報
書到用時方恨少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 359 點
下載積分: 2311 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2023-02-27
查看健康報的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-12 09:51
電機0.5M就可以正常使用別再讓電機受潮了,安全第一。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-12 09:55
那不是很正常的嗎?不知道樓主為何大驚小怪?
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-12 13:41
引用
引用第1樓chenpingyg于2011-08-11 22:45發表的  :
這很正常啊,0.5M以上就可以了。0.67M就是670V的耐壓了。

真高呀!
希望今后多多聆聽你更多的高見。
魚鷹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 177 點
下載積分: 703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2012-08-19
查看魚鷹的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-12 15:10
直流電機的絕緣等級都較高,好多部位用到了云母板。

對電機除塵(用排刷,或高壓氣泵)絕緣很快就提起來了。
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 494 點
下載積分: 466 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2013-01-15
查看煙來如此的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-12 16:21
學習了
反正沒有死過一次干脆不怕死
y266298
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 544 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2011-07-05
最后登錄: 2021-11-09
查看y266298的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-12 16:25
學習了
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-12 16:32
直流電機。。。。。。驅動正常就沒問題吧。。哈哈
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-12 20:19
曾經遇到過一個普通的[7.5KW或者是4.5KW;5.5KW,具體記不清了]三相交流鼠籠異步電動機,1000V兆歐表測量繞組對地絕緣,直接到0,但接上電,就能正常運行。而且漏電斷路器也不跳閘。能確定漏電斷路器正常,因為做過漏電實驗和換了一個也能確定正常的。兆歐表是我自己的,也能確定表無問題。是拆了電機接線盒的電源線測量的。
遇到很長一段時間了,設備到現在都還在正常運行中。是修別的問題的時候,偶然發現這個情況的。對這個問題,也無法解釋。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。