liuyang
級別: 略有小成
|
圖片:
用DEDIV計算出來的值是20.789,我在三菱GT1055人機界面做了個數值顯示,但顯示出來的數值不是20.789而是其它數值。請問要怎樣才能讓人機界面上的數值顯示值與FX2N PLC里面D1000的值是一樣的? |
---|---|
|
gcbplc
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
級別: 工控俠客
|
頂一下,讓大俠指點 |
|
---|---|---|
|
haidefeitian
級別: *
|
在數值顯示設定欄設定: 種類:選擇數值顯示; 軟元件:輸入D1000; 數據長度:選擇32位; 數據類型:無符號10進制; 顯示位數:大于6位。 |
---|---|
|
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
|
這樣也不行吧? |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
要是觸摸屏不能顯示實數,那就先給D1000乘上需要擴大的倍數。然后再觸摸屏里選擇小數點后位數,比如你要顯示小數點后3位。那你可以先給D1000乘上1000.轉換成整數形式,然后觸摸屏里顯示小數點后3位,效果是一樣的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xf_lyj
級別: *
|
還要注意D1000-D1003不能被其它數據所覆蓋。 再要是顯示不正確的話,只能怪老天爺對你不公了。 |
---|---|
|
gcbplc
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
級別: 工控俠客
|
學習了 |
|
---|---|---|
|