wuji001
級別: 略有小成
|
三菱 QD75MH4 和MR J3-B 伺服 除了光纖連接外 還有哪要接線呢 放大器側的CN3 要不要接啊 怎么接呢 還有 以前用QD75D4和J2S的時候 極限和原電都姐到QD74D4上的 用J3和MH4的時候 極限和原電也接定位模塊上嗎 還有復位和伺服ON 接哪呢 各位大俠 幫下忙 指點一下子 多謝了 |
---|---|
|
luoyingdong
級別: 略有小成
|
QD75MH4只能用光纖,沒有其他。 放大器CN3可以不接(參數要設定一下),或是連接緊急停止接點。 原點和極限開關都要連接到MH4模塊的 復位和伺服ON要用階梯圖做 |
|
---|---|---|
|
wuji001
級別: 略有小成
|
您好,請問 復位和伺服ON 怎么做? 可以說的具體點嗎 以前用J2S 的時候就用一個輸出點 到放大器上 通了就OK J3B上沒發現有這兩個點 所以不明白怎么做 多謝了 |
---|---|
|
wuji001
級別: 略有小成
|
復位應該是這樣的吧 J3和J2的區別在于J3B 只能通過 QD75對放大器復位 不知道說的對不對 關于伺服ON Y1是所有軸全ON 想緩存 1551 到1851 里寫0 和1 就是單獨一個軸ON 、OFF 高手說 對不 |
---|---|
|
wuji001
級別: 略有小成
|
這么多人看了就沒人回了呢 我現在就想知道 復位是不是只能去復位QD75 J3B放大器上是不是沒有復位的點了 |
---|---|
|