shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
不要這樣用 |
---|---|
|
riiynicel
sanziyoudu
級別: 略有小成
|
我不想用接觸器和固態繼電器來控制電阻絲 誰要是有頻率對電壓的曲線就好了 有誰知道使用變頻器的頻率對電阻絲的影響有多大嗎? 謝謝 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
我們常用的變頻器帶的是感性負載。樓主說的是WPM脈寬調制來控制溫度,也就是占空比調節來溫度控制的吧 |
---|---|
|
hongma110
級別: 略有小成
|
變頻器有三種控制方式的,一種是V/F控制,還有一種是矢量控制。一般說V/F控制是電壓和頻率是正比的關系,矢量控制則是控制馬達的旋轉磁場,它屬于一種類似理想模型化的假設提出的矢量控制。其實磁場是四面八方的都有的,但矢量控制是認為的把他定義為一個方向,所以這種控制方式呢,只和磁場有關系。樓主說的可能就是V/F控制方式,這種方式就是電壓和頻率成正比(F=KU)K為比例系數。衡量對電阻有什么反應那你就要看發熱量,而Q=I的平方乘R的,電阻一定的。I=U/R,那么Q=U的平方/R,再把U=F/K帶入,Q=(F/K)的平方/R。這呢就是變頻器顯示的頻率與發熱量的關系你再換算為功率就可以知道對電阻的影響了。還有另外一種是控制風機或水泵的控制方式,那種是電流平方的關系,如果用這種方式那簡單了,也就是F=I平方*K,那I平方=F/K,Q=F/K*R,只要你找出K的值就可以知道對電阻的影響了。 [ 此帖被hongma110在2011-07-09 00:25重新編輯 ] |
---|---|
|