hongming
級別: 略有小成
|
舉個例子:我們的設備上有一組回路由N多的微動開關串聯而成。由于安裝位置的原因,這種微動開關連接點很容易斷開或碰到設備導致接地,這個時候0V有沒有就很重要了。有接地可能發生情況:一部分開關失靈,一部分正常使用。甚至回路暢通信號顯示正常,開關全部失靈。這個大家想想就知道了。 |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
|
接地原來只是為了保證精度抗干擾啊!謝謝各位了。我決定不接地! |
|
---|---|---|
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
不接好一點,我在用24V電源的時候遇到過這樣的。電子板上沒有把負極和地線接起來,在操作的時候因膏狀物料遺漏把地和負極連起來了,地接的外殼,然后又是在保險的位置造成短路,把管子和保險都燒了。還是不接的好 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
不接地好,在零線地線共用時,會造成零位偏移,到時候24V開關電源輸出的就不是24V了,如果零位偏移嚴重的話,可能就要燒電氣元件了。到時你哭都來不及了。 |
---|---|
|