lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
看手冊西門子200的PLC可以輸出20KZ頻率的脈沖,就是說每秒最高可以輸出20000個脈沖,現在伺服是得到每5000個脈沖轉一圈,剛開始程序設置的是每秒輸出10000個脈沖,伺服驅動器顯示120轉,沒問題,我又設置成每秒輸出100000個脈沖給伺服,伺服是1200轉,也沒有問題,我又設置成105000個脈沖輸出,伺服驅動器還是1200轉,沒有變化,我從實驗得出,PLC好像最高可以輸出100K的頻率啊,每秒可以輸出100000個脈沖啊,為什么手冊說是輸出20K呢?這是為什么? |
---|---|
|
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
|
呵呵,S7-224XP的就有2軸100K的脈沖輸出! |
|
---|---|---|
|
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
|
PLC最高可以輸出100K的頻率,但要用帶加減速時間的高速指令,三菱用的是PLSR指令,不帶加減速時間的高速指令是PLSY。西門子200的也應類似 |
|
---|---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
我用的是CPU222CN的PLC,手冊說最高可以輸出20KHZ的頻率,但是我測試可以輸出100KHZ為什么? |
---|---|
|