美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-24 15:17
各位好:
本人在使用WinCC flexible 2008軟件對MP277觸摸屏進行下載完后,出現只能輸入整數。
不能輸入小數點后數值,也就是小數點無法輸入。例如:輸入0.0385  當輸入0再輸入小數點時卻無法輸入。
仿真也是如此。
WinCC flexible 2008軟件是從本站下載。SP2升級補丁是西門子公司提供的。
但是此程序在其它電腦安裝的WinCC flexible 2008軟件下載后和仿真都正常。
兩臺電腦WinCC flexible 2008軟件有所不同。能運行小數點的是西門子提供的軟件。
其它數值輸入都可以輸入小數點。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 18:12
你可以選擇小數的位數啊
自己的事情自己做.
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-24 21:55
問題已解決。不是軟件問題。是數據格式選擇錯誤導致。
謝謝一樓的