美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-12-13
查看fudong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-15 22:06
圖片:
大家好 FX2N-485-BD通訊 還需要怎么設置嗎?  我用的GX軟件      請問這個是什么 軟件 ? 謝謝
502393009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 117 點
下載積分: 970 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-10-14
查看502393009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-20 18:54
不用設置什么了,只要焊好線,通訊協議選好就行了。那個是以前(舊的)FX系列的編程軟件。
fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-12-13
查看fudong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-20 19:43
哦  謝謝大俠
fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-12-13
查看fudong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-20 19:45
兩者之間通過網線連接(網線的RJ45插頭和變頻器的PU插座接),使用兩對導線連接,即將變頻器的SDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDA接,變頻器的SDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDB接,變頻器的RDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDA接,變頻器的RDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDB接,變頻器的SG與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SG接。 是這樣接線吧,在設置 PLC   和變頻器
張小虎
北京亞泰電子,專業工控維修20年,數控,機器人,變頻,伺服,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 457 點
下載積分: 425 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2024-10-16
查看張小虎的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-31 22:31
這個死舊版的FX 編程軟件,不用安裝就能用好像,   只能給FX系列編程
北京亞泰電子,銷售西門子全系列PLC,變頻器,觸摸屏~ 各品牌PLC,HMI編程電纜,芯片級維修工業電氣,技術群:438311281