yyhexf
級別: 家園?
|
dtsd607多功能電度表3x1.5(6)A,可以用150/5的互感器嗎?這樣計算電度?謝謝! |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
電流互感器(現在的標準圖上代號是TA)與電度表沒有什么關系。 電力計量是否需要安裝TA完全是看需要:如果負載電流較大,如上百安甚至更大,就需要加裝TA了。 至于電度表的選擇,也是看現場的實際情況。 如果安裝上TA,在低壓用電計算用電量時150比5,變比就是30倍的關系,也就是說計量表顯示1度實際應該是30乘以1=30度。以此類推。 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
|
應當可以; 電度數為電表讀值乘以互感器倍數。 |
|
---|---|---|
|
一笑而過
級別: 略有小成
|
理論上可以,但你那種電度表不是配用互感器的,可以選擇標準5A配用互感器的電度表;如你一定要用的話,注意把電壓鉤斷開,不要直接在互感器二次側上加市電電壓。 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
3X1.5(6)A就是電流互感器專用。電流互感器2次出線電流本身就左5A上下浮動,而電度表內電流線圈計量范圍在180%之內都可正常計量的。 |
|
---|---|---|
|