pid
級別: *
|
“謝謝各位 回答4樓:1.啟動負荷大,星三角啟動不了;2.我們電網夠大,沒問題;3.直接啟動比降壓啟動對電機好 請教3樓:電子過流繼電器沒有用過,性能可靠嗎?故障率高嗎?” 異步電動機直接啟動:啟動電流一般為額定電流的4~7倍。害處:大功率電機的啟動會對電網造成沖擊,直接全壓啟動在啟動瞬間的轉矩力非常大,會對電機內部損傷(比如電機繞組發熱)。優點就是非常方便。 降壓啟動的優點:不會有直接啟動的缺點。啟動有緩坡時間,不會引起繼電保護誤動作。 |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
|
異步電動機直接啟動的時間短,不會對電機造成危害;電網容量夠大的話,則不會對電網造成沖擊。 至于降壓啟動和誤動作的關系,則要看你的熱繼電器是怎樣接的了。 |
---|---|
|
pid
級別: *
|
電機功率大,帶動著負重啟動,在啟動時間是短,但轉矩力非常大對機械本身會不會造成一定的傷害呢?啟動電流比額定電流高4~7倍,這樣會不會對電機內部繞組造成受傷呢?長期使用,怎么說不對電機造成傷害呢? |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
|
答16樓 電機本身結構能承受全壓起動的沖擊。 1. 所有低壓籠型電動機本身結構均能承受全壓起動的沖擊; 2. 所有大、中型高壓籠型電動機,按電機生產廠的規定,也能承受全壓起動的沖擊。如東風電機廠生產的,容量達8000kw的 Y1000——8——4 型電動機,廠家規定:允許全壓直接起動; 3. 大、中型高壓同步電動機有些不同。有些型號的同步電機因其轉子阻尼銅條的截面小,所以不能全壓起動。而有些型號的則可以,如蘭州電機廠生產的,容量達8000kw的 TD215/120——8 型同步電動機,廠家規定:允許全壓直接起動。 |
---|---|
|
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ 1萬多步)
級別: 略有小成
|
間接啟動用1、軟啟動器;2、變頻器啟動。 直接啟動:電機綜合保護器加漏電斷路器接入保護;注意綜合保護器整定時比啟動電流大一點就可,不行再加一點。 |
---|---|
|