wanwuhui
男人好色跟女人愛美一樣,天生的!
級別: 略有小成
|
我司有臺機器用UG330H-SS4觸摸屏加5個PXR4的溫控器控制溫度,以前用的非常好,可是今天出現觸摸屏上的溫度指示無法顯示的問題,應該是RS-485通訊的問題,連線我換了,不顯示,只連接一個溫控器,仍然不顯示,觸摸屏程序加密,無法讀取,請教一下如何判斷故障到底出現在什么地方呢? |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
或許是你的POD的RS485/422芯片問題,你可以將通訊的RD與SD短接,用以測試RS422/485回路是否正常,如果在系統菜單中的通訊測試失敗,那么你需要返修你的POD。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wanwuhui
男人好色跟女人愛美一樣,天生的!
級別: 略有小成
|
非常感謝!我抽時間去試試,現在暫時可以使用,直接改成了用溫控器控制,只是觸摸屏有時候會顯示報警,并不影響生產。另外我請教一下,因為不了解其內部是如何工作的,所以想問一下,我連接溫控器用的是MJ1的端口,用MJ1是可以下載的程序的,同樣一個MJ1,如果壞了會不會同時壞呢? |
|
---|---|---|
|