美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-01 13:38
前幾天遇到個問題,電柜有十個變頻器,同一路供電電源,使用時有三個變頻器過載報警,這三個變頻器在20頻率左右正常運轉,頻率加到40就報警。剩余的變頻器都在40,50頻率之間運行都沒問題。原因找不到。。。交公司更換比馬達大一倍的變頻器《原來是0.75變頻器和0.75的馬達》。公司不同意,只好再去找原因,才發現供電電源有一相沒有接觸《螺絲沒擰》。。。。。不明白的原因是為什么只影響三個變頻器?而且20頻率卻正常運行40頻率才報警?少一相電源變頻器也能運行嗎?
曾少你的,你都已在別處得到。。。
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 07:46
首先你要了解變頻器的原理,他是先把50HZ的交流整流成直流,再逆變成交流。在整流部分,如果輸入電壓低或缺相,也會產生直流,只不過電壓低,所以輕載的時候正常,當然相關的參數設定也會影響你說的只有三臺變頻器報警。
clg01866
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 365 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2024-12-21
查看clg01866的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-03 20:00
了解了解,學習了