美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-27 11:12
各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將
[急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。

我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。
{手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。
{復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。
{啟動/停止接鈕}此按鈕一次操作設備啟動運行,當二次操作時設備會動作一個循環周期并回原停止。也就是設備啟動、停止就此一個按鈕。
  不知道我的設計方式是否合理,還請各位談談自已更多好的方式方法。謝謝!
相信自我!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-27 11:59
急停最好把外圍的電源電路給斷了,以防程序失靈起不到作用
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-22
查看wfb610的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-27 12:23
引用
引用第1樓poorwer于2011-03-27 11:59發表的  :
急停最好把外圍的電源電路給斷了,以防程序失靈起不到作用

是呀,急停最好獨立于PLC控制系統之外。
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-27 12:33
急停必修斷電源,但是通訊就斷不了
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
plc781218790
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plc781218790的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-27 12:48
急停最好要禁止全部輸出,并能切斷外圍電路
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-27 13:21
引用
引用樓主呂工于2011-03-27 11:12發表的 PLC程序設計與外接開關之間的銜接關系 :
急停:切斷輸出地同時,最好同時切斷PLC輸出COM端子的電源,防止輸出點因故障無法斷開而故障擴大
手自動:自動切換到手動使,建議1不要再繼續循環執行,設備現場有時發現異常需要及時中斷循環并手動進行復位,
   另外,手自動的切換建議不用旋鈕,而用不帶自鎖的按鈕在程序中保持,特別是現場震動較大場合,本人曾在現場遇到多起旋鈕開關信號偶發抖動致循環中斷,花費修理分析時間較長
     如此應用時,必須設置自動狀態指示
  還補充一點個人的心得,循環啟動時,程序中最好利用循環啟動的下降沿觸發有效,這可以給操作人員留有一定的反應余地,循環啟動按下時,操作人員還可以觀察下是否有其他現場隱患,如有,可按急停或手動按鈕避免進入循環
   自動狀態時,建議保留部分手動強退功能,一旦發現某些異常,可以立即強動用以脫離危險狀態,因為此時按急停,有可能由于運動慣性的存在進一步擴大故障
   個人的淺薄理解,僅供借鑒
   如有不同看法,請指正,不要人身攻擊
[ 此帖被detect在2011-03-27 13:43重新編輯 ]
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-27 13:30
引用
引用第5樓detect于2011-03-27 13:21發表的  :

"特別是現場震動較大場合,本人曾在現場遇到多起旋鈕開關信號偶發抖動致循環中斷"
可以延時判斷
lqh2570815
李秋輝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 234 點
下載積分: 917 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2014-04-06
查看lqh2570815的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-27 14:52
還是斷電源好  急停停電源
chenxiaoli20
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenxiaoli20的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-27 15:28
急停時,務必切斷電源,最好硬件回路也要做,同時發一個給PLC
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-27 16:34
關于急停,我說一下應該注意的地方,我看見很多的都說要斷電源,禁止輸出了什么。當然不是說這個錯,我的意思是你應該看看實際情況,尤其向壓機等之類的,你必須保證急停時壓機不會合攏。有些設備會在氣壓回路安裝總電磁閥,你一個斷總電,禁輸出,這個閥關了,模具就會在自重下合攏。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(283276325) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 474 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-02-10
    最后登錄: 2015-03-29
    查看detect的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-27 21:18
    9樓說得有理,這一點確實容易疏忽,但又必須考慮
    刻骨銘心
    若愛,請深愛
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 755 點
    下載積分: 811 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2011-02-19
    最后登錄: 2020-08-04
    查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-03-27 22:27
    急停經過plc斷掉主電源,我們也這樣做。。。如果plc問題。。。急停也起不到作用。。。。看大家的討論很有益。。。學習了
    曾少你的,你都已在別處得到。。。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go