變頻器干擾通訊如何解決,變頻器一啟動,通訊就會斷斷續續的,按鈕不聽使喚,用的是485通訊,我用的是步科的文本和臺達E系列變頻器的內置PLC通訊,485線用了10米,大家哪位有高招?發表下 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
你通訊線用的是什么線?應該用雙絞線 |
|
---|---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
雙絞加屏蔽,抑制共模干擾。 |
|
---|---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
|
還要注意跟動力線分開布線。 |
---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
|
可以用的,交流電抗器加在輸入側,磁環加在輸入側和輸出側。 樓主留言:磁環加載通訊線上吧? |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
|
同意3樓 雙絞加屏蔽,抑制共模干擾,同時變頻器485通信線另一端單端接地,效果可能好一點. |
|
---|---|---|
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
|
加在變頻器電源輸入側及輸出側 |
---|---|
|