用的是三菱PLC FX3U型號485通訊 |
|
---|---|---|
|
青空の夏
級別: 家園常客
|
這是RS無協議通訊通訊,D100開始下面的是通訊對象的報文結構,看樣子程序應該不全,還有設置通訊參數的D8120,請求發送繼電器M8122,接受狀態M8123等。仔細閱讀下手冊,檢查下程序 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zmrs163
級別: 家園常客
|
光看程序當然看不懂了,要看通訊的協議幀格式 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wc22503990
如果我們不能解決問題,那么就解決提出問題的人——————魯迅
級別: 略有小成
|
你把整體程序貼出來,我給你逐條分析 |
|
---|---|---|
|
有丶不同
時間依舊不緊不慢走著,帶上誰丟下誰都是不知不覺、無可奈何。
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
大佬講解一下。。 |
|
---|---|---|
|
libenlong
級別: 略有小成
|
把指令手冊看看你就明白了 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
有這么難嗎? D200X2.77, 轉換成整數, 交換高低字節(高字節發送在前) 保存在D107到D110, 然后CRC,保存在D111 D112 D100 站號 D101 指令 D102,D103 寄存器地址 D104,D105 寄存數量 后面跟兩個寄存是CRC數值 M301應該是寫入數據 M302,M303讀取數據 應該差不多是這樣。 |
|
---|---|---|