美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zjd2002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjd2002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-05 14:11
我用三菱FX3U控制松下A5伺服,運行一會伺服就顯示少一兩脈沖,過一會又多一兩個的。這種情況正常嗎?有遇見同樣的情況的嘛?
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-06 16:14
正常,可通過參數設為+-1.
樓主留言:
具體是舒服的哪個參數啊。這個問題碰到好幾次了  是在不知道怎么解決啊!  好在設備精度基本是夠了,但是看著總不舒服
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。