  我們的設備是一臺類似于磨床的設備,光柵尺上坦克鏈,大概長度有12M。由于光柵尺是5V電壓,線只有3.5M,中間9M是用我們雙絞線轉換的,屏蔽都沒問題。經過一個轉換模塊把5V的光柵尺電壓轉換為24V進我PLC高速輸入點,進行高速計數,接地。公用24V電壓都是單獨的。結果出現了干擾。干擾源已確定是變頻器。只要變頻器已啟動,光柵尺的脈沖數就不斷的增加。關掉變頻器,計數正常,幾乎沒有波動。我想問問這個故障怎么才能解除。
                          希望遇到類似情況的朋友給我建議。我急急急
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-03 01:29
變頻器到電機動力線的干擾!!!還是變頻器本身高頻的干擾《《分清楚《如果是動力線的干擾,坦克鏈上的光柵尺信號線和動力線分開走線,并且使用雙絞屏蔽線