niningtt
級別: 工控俠客
|
方案一:樓主在每個加熱管兩端引出一組線(連接可靠),每組線接一個繼電器,然后在溫度控制器的輸出端同樣也接個繼電器。如果溫控器繼電器吸和,加熱管繼電器斷開,那么就說名斷線。 方案二:同樣是樓主在每個加熱管兩端引出一組線(連接可靠),每組線接一個繼電器,如果說4個繼電器狀態不一樣那么就說明有問題 方案三:電流監控 方案四:功率表監控 |
---|---|
|
硬功夫
級別: 略有小成
|
經濟好用簡單 |
---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
最簡單的方法就是每一組加裝一個帶指示燈的保險絲盒,當一組加熱器燒斷時指示燈就會亮,就可以判斷出加熱器的絲斷了。 |
|
---|---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
不想花錢每一組加裝一個帶指示燈的保險絲,如果哪組燒斷立即就可以判斷出來了。如果想更好的就用樓上說的那些歐歐姆龍的溫控器,不過不一定是歐姆龍,因為很多溫控器都有斷絲檢測功能,不過要多花錢了。 |
|
---|---|---|
|