樓主  發表于: 2011-02-18 21:52

 [b]有一臺設備三相馬達2.2KW,接觸器前面有3保險,是老式的陶瓷保險座。經常保險座炸掉,保險也會燒掉.換上新的就可以使用。過不了幾天就又爆了。馬達沒有問題,線路也是好的。大家幫我分析一下。
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 195 點
下載積分: 348 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2024-12-05
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-19 09:20
很好判斷,電流比保險大很多。保證保險大小正常,再查找電流變大的原因
要看電機的工作特性,工作環境,保險的大小,老設備有無改造,增加用電的情況
陶瓷的保險底座是有接觸不良的情況,當然現在很少看到陶瓷的保險底座,換一個沒有多少錢。
電機的工作狀態很重要,連續的啟動,停止,切換時電流是比較大的
交流接觸器的選擇也很重要,我們單位的行車在相當頻繁的工作狀態下,我就要求所有接觸器指定品牌。