電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5192 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2025-01-03
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-09 18:54

最近弄一設備,變頻器用的臺達VFD-S變頻器,PLC也用臺達,采用模擬量控制變頻器以來調節馬達轉速,現在可以控制馬達轉速,但變頻器的模擬量輸出0-10電壓我準備在觸摸屏上以頻率的方式反映出來,連線監控數據,數據時大時小,高手幫忙
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-06
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-10 08:12
應該是干擾造成的,不過你為什么還要把變頻器模擬量輸出接回PLC,直接把PLC的內部數據用屏顯示出來不可以嗎?