美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

311400
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看311400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-25 22:54
三菱PLC中 TO H0 K0 H0 K1、TO H0 H1 K1000 K8、TO H0 K9 H0FFFF K1  這三句是連著的啥意思,高手指點!
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-20 18:06
TO H0 K0 H0 K1:向PLC中的特殊模塊寫入參數
H0:特殊模塊的起始IO,就是分配給該模塊的X 與Y
K0:特殊模塊中接受數據的寄存器地址(就是你想把數據寫入特殊模塊的哪個寄存器中,具體翻看模塊的說明書)
第二個H0:你想寫入寄存器的數值(也可以是寄存器地址如D0等)
K1:表示寫入一個字,即16BIT(如果是K2則表示從你制定的寄存器開始連續寫入兩個字)
另外FROM也是一樣的意思,只是將特殊模塊中的數值讀出來
鎖螺絲機