美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

風箏飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風箏飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-24 11:14


油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)

我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。

請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。

ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-24 18:22
串級控制
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-24 20:37
從樓主的示意圖看,上面的方框應該是換熱器,那么在換熱器出口再加個溫度檢測,采用PID串級控制,把出口溫度設為主調,加熱器進口溫度作副調,控制出口流量的大小應該可以滿足要求。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-25 21:05
樓主的問題應該不是大問題,溫度范圍比較大,30~70,用簡單的溫度傳感器帶兩個報警點即可達到要求,根本不需要PID控制