用STEP V5.4 SP5中文版本打不開STEP7 V5.4 SP3程序,
提示語言設置不正確,在控制面板里面設置成英文還不行
郁悶...
由于公司其它人用的都是SP3的,又把中文版卸了,裝成英文版的
都是西門子網站上下載的啊,怎么會出現錯誤呢?
不知各位兄弟們遇到這情況沒?怎么解決的
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4940 分
在線時間: 9546(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-14 14:30
因為先前的程序不是由中文系統上生成的,且作者并未在項目屬性中勾選與系統無關選項。

因此,僅需要在你的中文系統中重新生成一個空程序,然后將生成的程序的Global目錄下的文件去替換不能開啟的同目錄的文件即可。