12樓  發表于: 2011-01-14 22:42
樓主這是什么電機。。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-01-15 10:49
28KW。如功率因數0。85測為=51A,
用戶: 計算結果: 截面 S = 25 平方
彎曲半徑 R = 506 mm   電纜重量 W = 1267 kg/km
計算功率 Pjs = 28 kw   計算電流 Ijs = 50.05A
功率因素 Cos = 0.85   相位 : 三相   校正系數 = 0.70

1:按線路壓降選擇時,截面 S = 10 平方  滿足
計算電壓降 U% = 3.515 %  <  線路允許電壓降 = 4.00 %
U%= (1.7544x0.85+0.0940x1)x50.05x100x1.732/380*10

2:按靈敏度選擇時,截面 S = 25 平方  滿足
線路允許長度 L = 220V/(線路相保阻抗x1.3x自動開關整定電流x瞬動倍數 > 100.0m
     723.2m = 220V/(2.7058x1.3x60Ax10) > 100.0m
注意:此計算未考慮上級系統,實際電纜長度可能會更短,截面要增加一檔。

3:按整定電流選擇時,截面 S = 25 平方  滿足
A,校正后載流量=樣本載流量x校正系數x樣本溫度/環境溫度
     77.70 A=111.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后載流量/1.1 > 自動開關整定電流
     77.70A/1.1=70.64A>60A
20100809
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看20100809的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-01-19 11:20
學習啦!
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 3263 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-12-25
查看黎明的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-01-19 21:41
電動機的話就要大一點,啟動沖擊不可忽略,變頻啟動16就夠了
2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 251 點
下載積分: 474 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2018-11-20
查看2004100519的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-01-22 09:33
電流應該沒有73a,莫非你說的是啟動電流
xvqinhai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xvqinhai的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-01-22 09:41
根據功率W=UIcos&就能算出每根線的電流,但是首先要知道功率因素是多少。然后根據電流來選擇線徑。
孫發明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫發明的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-01-22 17:38
單相電流   看線路長短   長考慮電壓損失 線徑原基礎上加大  用25的
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-12-05
查看工控組態的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-01-22 17:58
28千瓦怎么會有73安的電流?最多五十幾安,10平方的銅線就夠了,73安16平方就夠了!
wycfm25202
糊涂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-11-17
查看wycfm25202的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-01-22 21:08
73A,幾級的電機?
路小北
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 122 點
下載積分: 517 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-01-23
最后登錄: 2020-07-07
查看路小北的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-01-23 13:22
應該是三根線的電流吧
ljshqu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 217 點
下載積分: 580 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2020-03-30
查看ljshqu的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-01-23 13:33
cfdq
我喜歡,所以學。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 276 點
下載積分: 945 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-12-21
查看cfdq的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-02-06 08:33
我認為用25mm平方的好一點,三根線同時測的總電流應為零。
  • «