請問大家一個恒壓供水問題:例,用PLC的PID和變頻器配合水泵做恒壓供水,在一臺水泵變頻供水不夠時切換到工頻,變頻再接入另一臺水泵
     問題:1。  不是說要變頻歸零后再啟動水泵,哪這里怎么使變頻歸零?
           2。  手動控制時一般用變頻啟動還是星三角形啟動?(對不能用直接啟動的電機)
  謝謝
xingwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 279 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-07-30
最后登錄: 2024-11-19
查看xingwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-22 20:14
樓上所說是對的,但是既然設計了PLC那就要用上。如果變頻供水不夠用可以通過PLC自動啟動工頻加泵,變頻器不用歸零它會自動根據水壓的大小重新自動調整頻率來滿足壓力。啟動工頻泵要看電機功率的大小和變壓器的承載能力,一般情況下20KW以上的水泵電機用星三角啟動就可以了。不知能否幫得上你,僅供參考。