樓主  發表于: 2010-12-29 09:17
我按照三菱編程手冊上的做法來接線的 我用2相2計的計數器c252  旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000   out c252 k 1234 我就想看看運行計數的情況?墒俏医雍镁通電結果不計數 用比較指令hscs也沒看到計數到位輸出。用M8252監控正反轉倒是可以。就是不知道為什么不能顯示計數。
  我用1相一計的做過 不過接的是接近開關 是可以顯示計數的。不知道為什么用旋轉編碼器就不行了。

求解 倒地哪里出問題了 對了我的旋轉編碼器型號是ovw2-036-2mhc 我記得是z相一圈就給個低點位。 集電極開路輸出的。
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-02 11:59
我個人觀點:
(1)我前段時間遇見過,編碼器的電源要不能夠和PLC自帶的鏈接.
(2)樓主用2相2計的計數器c252  旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2,沒有錯,但是你發上的圖片和你敘述的不一致.
(3)檢查線是否接好,檢查程序
(4)有可能x0 x1輸入點已經壞,建議用c253,c254試試
[ 此帖被ngch在2011-01-02 12:05重新編輯 ]