樓主  發表于: 2010-12-29 09:17
我按照三菱編程手冊上的做法來接線的 我用2相2計的計數器c252  旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000   out c252 k 1234 我就想看看運行計數的情況。可是我接好線通電結果不計數 用比較指令hscs也沒看到計數到位輸出。用M8252監控正反轉倒是可以。就是不知道為什么不能顯示計數。
  我用1相一計的做過 不過接的是接近開關 是可以顯示計數的。不知道為什么用旋轉編碼器就不行了。

求解 倒地哪里出問題了 對了我的旋轉編碼器型號是ovw2-036-2mhc 我記得是z相一圈就給個低點位。 集電極開路輸出的。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 10:42
多數是輸出方式的問題。編碼器的電源要和PLC自帶的鏈接。我剛才試了一下,有顯示。我的編碼器型號TRD-J360-RZL