樓主  發表于: 2010-12-21 09:45
我剛做個通訊試驗 用FX3U與 三菱E500變頻器通訊。變頻器與PLC通訊線一聯上  電腦就與plc通訊中斷 。是不是FX3U-485-BD 與編程口有沖突。  (線沒有接錯 變頻器能與plc聯上機)
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-20
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 21:13
可能是變頻的干擾。變頻器不要運行試試