樓主  發表于: 2010-12-14 12:01
怎么用VB60與三菱QJ71E71-100通信,有做個的大蝦請指導小第。或有相關實例可共享嗎?
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-14 18:29
這個你先要對VB比較熟悉,定義通信口,定義通信協議,還要知道三菱的通信協議,其實不管什么與三菱通信都好,都是通過端口發送接收數據。當然這個E71可能是其他通信方式的模塊。你問的這個問題不是一兩句話就能說清楚的,希望做過該類項目的人能給你個案例。