樓主  發表于: 2010-12-12 09:22
馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2042 點
下載積分: 11046 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-25
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-20 18:06
第一次停止到第二次啟動之間,缸內的氣壓沒有充分泄放,導致重載啟動,電動機啟動電流很大。

所以接觸器很快壞。

有這幾個原因導致氣壓不能充分泄放:
1、止回閥壞,導致儲氣罐內的氣壓一直和缸氣壓通;表現為排氣閥一直泄氣。
2、排氣閥壞,不泄氣。
3、太頻繁的啟動,沒泄放完又立即啟動。一般7.5kw活塞機工作間隙應在 1分鐘以上。