一、假如我有10只發(fā)熱管,在三相電路中,每相所連接的發(fā)熱管數量肯定是不一樣的。假如,我A相接3只,B相接3只,C相接4只,星形接法時會怎么樣?三角形接法時會怎么樣?
二、假如三相電壓是平衡的,三相負載不一樣,會怎么樣?
三、三相電壓不平衡會怎么樣?
四、三相電壓不平衡會在哪些情況下出現?三相電流不平衡會在哪些情況下出現?
謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-12-10 13:43
1:如果接成星形且中心點接零就沒有問題。如果中心點不接零會產生在負載上的電壓不均衡。接三角形是沒有問題的。這個三相不均衡是正常的。
2:產生三相電流不平衡。但是在你的特定負載上是沒有關系了,如果是電機問題就大。
3:會造成三相電流的不平衡。
4:電壓不平衡會影響設備正常運行。電流不平衡取決與負載情況而言,如果偏差大了回影響設備使用壽命。
以上論點取決于三相負載。