我現在有一個PLC FX2N-80ER 和FX2N-4AD,而現場有一個電導率儀表顯示數據,有一個0~24v的輸出端口,(觸摸屏上顯示他的軟元件是D101) 怎么樣實現將模擬量轉化為數字信號?(最好有梯形圖) 小弟新手上路,多謝各位指教? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
你最好下載一個FX特殊功能模塊手冊 http://down.ymmfa.com/?id=46 里面包含2AD 4AD 2DA 4DA等的用法 4AD可以接0-10V的電壓信號,不要超過10V 假如4AD是在PLC邊上第一個模塊,使用第一個通道時這樣寫 |M8000|------------------------------[TO K0 K0 H0 K1] (設置為電壓模式) |--------------[FROM K0 K5 D101 K1] (把第一個通道的值讀到PLC的D101) 還有,在4AD里,0-10V這個量轉換成數字是0-2000,如果你屏上顯示的是電壓,還得在PLC里計算一下,把數字算回電壓放到D101里 |
|
---|---|---|
|