樓主  發表于: 2010-12-04 22:10
PLC被干擾了!誤動作,系統主要是溫控,電阻絲一通電,PL C就罷工了。電阻絲不通電,PLC能正常工作。各位高手看看,支點招哈。
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 22:19
檢查哈接地,公共線等。
我單位前些時候,遇到很多信號不時干擾,造成泵誤啟動。后來對接地,屏蔽等從新改造,加隔離器等方式,最后解決了問題。
在沒有出現干擾情況。