wesw
級別: 探索解密
|
程序如上,我用觸摸屏 直接數值輸入 D1 , RUN 后 第一次可以按照我輸入的數值定時,而后卻不會重復動作來,為何? 懇請高手指教,本人新入門菜鳥 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
雖然SET和RST同時存在,會在執行到最后的RST指令時將Y1復位,造成Y1為OFF而T0不能斷開的假象,其實在PLC執行程序的時候,先執行到SET時仍然將Y1置位為ON,繼續掃描至T0段,Y1的狀態一直保持為ON沒有變化,所以T0會一直保持接通,不會重新計時。 也就是說雖然程序總體上看Y1經歷了由ON到OFF的過程,但T0前邊的Y1是一直為ON的,所以T0在首次計時到之后就一直接通了,不會再重新計時。 將M19改為上升沿,或讓它經歷一個OFF的過程,T0就會重新計時。 3樓所講的也要注意。 但是即使M19斷開,D1、D0的值也不會變?的。 |
---|---|
|