這幾天在調試一臺設備,用伺服加上同步帶,帶兩個軸轉動,中間還經過減速器。
剛開始運行很正常,但是經過1小時左右的空跑,發現原來原點的位置偏了,而且不至偏一點點,至少有3-6度。
運行越久,偏差越大。
伺服是用定位控制,松下A5的,轉一圈的脈沖是10000,加上15:1的減速器,也就是150000一圈。
請問各位大哥,怎么清除這種累計誤差。
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 08:22
檢查一下是不是干擾引起的錯位。不過本人曾經也遇到過一臺松下伺服,運行時出現錯位,累計錯位嚴重,伺服沒有報警,更換伺服后解決問題了。