從臺達觸摸屏輸入時間數據(D500,D208),FX1N的PLC讀取,比如輸入100,100,則正確應該為T10計時10S,T40計時100S,但現在有另一臺機子結果是T10計時100S,T40計時1000S。都是同樣類型的設備,沒檢查什么問題,請教各位幫分析有哪寫因素造成。
程序:
LD       M8000
MOV    D500     D600
MUL    D208     K10         D300
LD       M10
OUT    T10        D600
OUT    T40        D300
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
mengyu520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 231 點
下載積分: 861 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2024-11-03
查看mengyu520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 09:14
路過的