我公司有臺設備,電腦作為上位機控制PLC,PLC再控制溫控和機械機構,PLC和電腦用串口通訊,電腦上是WINCC組態軟件;以前偶然有過電腦屏幕顯示變暗或灰屏,設置的生產參數自動變零;現在頻繁發生電腦灰屏,生產參數寫不進去或設置自動變為零的狀況;由于該設備有大功率變頻器時啟時停,所以在電腦供電側加裝USP不間斷電源,打專門接地線為該系統接地,狀況依然沒有好轉,請教處理或做類似設備的朋友給以分析指導,不勝感激!!!
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-01-05
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-23 15:09
”以前偶然有過電腦屏幕顯示變暗或灰屏,設置的生產參數自動變零;現在頻繁發生電腦灰屏,生產參數寫不進去或設置自動變為零的狀況;“

換工控機吧
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵