我最近接手了一fx2n-48 點plc,經檢查發現熔絲熔斷,開關塊4820,穩壓塊8050 擊穿,開關變壓器被維修弄碎。
更換4820,8050,重繞開關變壓器后通電試機,plc電源燈亮,cpu-e燈常亮。
測電源板輸出針電壓
不插i/o板,cpu板時,4,5針為負極地,1陣5.4v,2針 4.98v,3針5.07v,6針為27v,8,9為獨立的24v
僅插i/o板時,電壓基本不變。
插上i/o板,cpu板后電壓變為1針4.41v,2針4,49v,3針 5.06v,6針25.38v,8,9不變


請問電壓正常嗎?該如和維修cpu-e常亮,誰有經驗或資料,謝謝
 
天涯浪子李文
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天涯浪子李文的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 18:57
我覺得應該是電源部分還有問題吧 1針帶上負載就下降了一伏多 可否將該路濾波電容加大了試試看