各位大俠你們好,我現在有一個問題:如何我用三菱PLC給三菱MR伺服發10000個脈沖,絲桿位移20mm,但我在18mm處用感應開關控制絲桿停止。請問:PLC發給伺服驅動器的脈沖沒有用完怎么處理,它對后面絲桿移動的位置有沒有影響?
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-26 09:28
引用
引用第5樓zhzh791126于2010-10-26 09:19發表的  :
這種控制有兩種辦法,不是樓主說的有多余的問題,一;18mm的感應開關可以控制伺服驅動器的停止端子,這樣伺服驅動器就可以停止了,二;10000個脈沖對應20mm。那18mm對應多少個你就發多少個就好了,用PLSY指令,還要看響應速度,實際編程時最好用中斷

18mm的感應開關通過PLC中斷輸出也可以,不過這個的精度不高,要高精度還得精確計算脈沖數量,也就是方法二!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人