美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

voyager
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看voyager的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-17 17:39
各位大俠好,小弟現有一問題急需請教指點:
現有FX2N-232-BD 、RS232接口LED顯示屏、HITECH觸摸屏,LED屏僅顯示數字。
LED顯示屏只有TXD 、RXD 、GND三根線,其通信格式為:9600,N,8,1,連接到FX2N-232BD的RD、SD、GND;觸摸屏直接連接到編程口
問題:PLC與LED顯示屏不能通訊。程序里D8120設的也是9600,N,8,1,M8122也OFF了,傳送的D里面也有數字。各位大俠救命啊,請教如何連線!!
voyager
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看voyager的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-18 09:33
謝謝站長!!
不過,我的LED 屏接的是232BD 上面的SD\RD\SG 三個腳,接線如下
        FX2N-232BD                LED 顯示屏
          RD (RXD)                      TX
                      SD (TXD)                        RX
                      ER(DTR)
                      SG(GND)                        GND
                      DR(DSR)
通訊協議:9600,N,8,1是LED 屏的,并且是固定的,觸摸屏那邊的協議可以在硬體和軟體中設定,設定后可以通訊,程序中誰這樣寫的  MOVE    H89    D8120          /  RS  D1000  K1  D1100    K0   
PLC 只發送不接收, LED 屏只接收不發送, 發送的都是數字.

請站長和各位兄弟們救命啊,我已經整了2天了!我用串口調試工具SSCOM3.2 怎么也連不上PLC 那端的COM口.