我做過和見過的設備中沒有用汽缸上磁性開關做定位的,個人認為這樣也是不可能實現,即使用調節閥調氣壓,或在三連件前加恒壓泵,也不一定能達到您要的效果,我見過的方式是:在汽缸選型時,長度方面適當留有余量,把前端(汽缸伸出)作為初始位,后端(汽缸縮回)做成可調的目標,方式是在端頭處加適當長度的墊片,好像是用塑膠墊片并用螺母固定的,使其返回時被擋在目標處。(只是見過,方法有點土,不知道能不能達到你的要求或是有所啟發。)這個問題您應該找個做機械的,他們應該會有解決方法。

同意此看法。我們公司是造設備的,用的氣缸比較多,不過沒有用磁性開關定位的,很不可靠,如果是液壓的話,還可以,沒遇到過你這樣的情況!!
zjw
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 308 點
下載積分: 673 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2024-12-07
查看zjw的 主題 / 回貼
62樓  發表于: 2008-02-02 14:40
我建議用亞德客帶S的汽缸試一下。用2個繼電器可以實現。
zjw
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 308 點
下載積分: 673 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2024-12-07
查看zjw的 主題 / 回貼
63樓  發表于: 2008-02-02 14:46
我認為問題出在氣路上,用二位五通單電閥需加氣液阻尼缸才可以實現。
guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2023-08-07
查看guiyanhua的 主題 / 回貼
64樓  發表于: 2008-02-03 20:41
我想請教各位!磁性開關有有接點與無接點這分!這兩種在反就速度上有多大區別呀
我處供應液位,壓力、溫度、流量等各種傳感器與顯示控制儀表電加熱與控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2023-08-07
查看guiyanhua的 主題 / 回貼
65樓  發表于: 2008-02-03 20:43
我的問題是有現的磁性開關動作時間太短!PLC的普通接點無法接收!用高速計數的輸入點就沒問題了
我處供應液位,壓力、溫度、流量等各種傳感器與顯示控制儀表電加熱與控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
zhangjohn999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 195 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-04-05
查看zhangjohn999的 主題 / 回貼
66樓  發表于: 2008-02-04 21:12
我也遇到過這個問題,提前減速就好了
huangdongle
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 170 點
下載積分: 676 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-02-05
最后登錄: 2024-04-20
查看huangdongle的 主題 / 回貼
67樓  發表于: 2008-02-09 19:56
我覺得應該用氣油轉換缸
zwqbingzhu
佛曰:不可說,不可說
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 351 點
下載積分: 824 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2014-07-16
查看zwqbingzhu的 主題 / 回貼
68樓  發表于: 2008-02-10 09:19
我們一般用兩個電磁閥控制汽缸的位置來實現對簾子的糾偏,磁開關做限位用,好像沒聽說過用這個做精確定位的,效果估計不好
guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-11
最后登錄: 2023-08-07
查看guiyanhua的 主題 / 回貼
69樓  發表于: 2008-02-25 17:27
我處供應液位,壓力、溫度、流量等各種傳感器與顯示控制儀表電加熱與控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
zgx740725
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zgx740725的 主題 / 回貼
70樓  發表于: 2008-02-26 17:36
電磁閥斷電后,氣管內的氣壓排出需要一定的時間,所以汽缸不可能在中間位置停下,一般是在汽缸兩端檢測汽缸是否到位.而不會在汽缸中間某個位置檢測.
skysea
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 200 點
下載積分: 715 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-10-05
最后登錄: 2023-05-05
查看skysea的 主題 / 回貼
71樓  發表于: 2008-02-26 18:59
只用磁性開關7KG氣壓肯定不能準確定位,一般用法磁性開關只是檢測活塞有沒到位的保護裝置,汽缸定位用機械方法。