請問各位,我有一個項目,一共18組電加熱器,每組18KW,如何進行溫度調節控制,用戶要求分兩組控制,每組9個電加熱器,一組用可控硅來控制,這樣可不可以,誰有這方面的例子,謝謝大家的幫助。我的郵箱WAHOHA@163.COM
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-06 19:28
可以的,這樣沒什么方案,就是分兩路,然后一路由接觸器控制通與斷開,另外一路由溫度控制器驅動固態繼電器再通斷加熱器.需要值得注意的是,如果你的設備加熱但不工作的時候,沒有工件吸熱,你的溫度很可能超過設定溫度,即使你的溫度控制器已經停止輸出,其他沒什么,設定好溫度控制器的參數,你的溫度能恒定在客戶要求的范圍內就OK了.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。